Приветствую всех! clap.gif

Есть вопрос по автоматизации.

---8<----------------------------
Имеется взрывоопасное помещение В-IIа.
На оборудовании концевой контакт в корпусе IP54 с резьбой под гермоввод. Требуется снизу подвести кабель (не NYM) и механически защитить металлорукавом.
Металлорукав закрепить не на чем, любые кронштейны мешают оборудованию. Незакрепленный рукав сползает вниз, оголяя кабель.
В инете попадаются муфты для стыковки металлорукава с трубами и коробками, но они не герметичные.
Имеется ли в природе гермоввод с креплением для металлорукава?
---8<----------------------------

Добавлю, это не один датчик, а 40 штук. Нужно цивильное решение.
Может кто сталкивался, помогите плз. helpsmilie.gif
arkt2006
Во взрывоопасных помещения, например в ГРП , провода должны прокладываться в трубах, непосредственно до концевых. Труба вкручивается прямо в корпус концевых. Металорукав не годится. В обычных условиях соединяем вкручивающиеся фитинги с металорукавом при помощи термоусаживаемой трубки. Складываем в стык и сверху одеваем 5-20 см. трубки, смотря от того, какого диаметра рукав и фитинг, а после прогреваем строительным феном, получается прочно и красиво.
Фирст
1. Прокладываются кабели с двойной изоляцией и экраном. По ПБ, выше 1,8 м от пола их можно прокладывать открыто, а ниже - в перфорированнх лотках, трубах и т.д для механической защиты.
2. Оборудование вибрирует, необходим участок 500 мм металлорукава, именно для механическо защиты, а не герметизации.
3. Материалы, содержащие полиэтилен использовать запрещается.
foton
http://www.elektro-master.ru/materials/fittings.htm

Муфта вводная для металлорукава

Сами успешно пользуемся.

Есть нюанс - левая и правая спирать навивки металлорукава.
Фирст
Спасибо, хорошая ссылка.
Единственный минус (для нас), что в муфтах нет сальников.
Металлорукав у нас используется для механической защиты, он не герметичный с противоположного конца. Поэтому в месте ввода кабеля в коробку должен быть гермоввод. И одновременно крепление для металлорукава, выдерживающее усилие, сравнимое с усилием на разрыв металлорукава.